家庭装修,最常用的铜电线就是2.5平方、4平方和6平方这三个规格。
顾名思义,2.5平方的电线,就是铜芯直径为1.78mm的电线,其铜芯的截面面积为3.14*(1.78/2)²≈2.487≈2.5(m㎡)。
但问题来了:如果线径不足1.78mm,2.5平方的电线岂不就达不到标称的铜芯面积了?
这还真是个现实的问题吧,那么,国标对家庭装修常用的几种电线线径究竟有具体的规定吗?
你知道吗?答案还真没有。
秀巢网小编认真研究了一下两个国标:《GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》和《GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004 电缆的导体》。
国标中已经去掉了对10平方以下电线的线径下限,只给出了上限值,就拿2.5平方的电线来说,只要铜芯线径不超过1.9mm,即使达不到1.78mm也是没关系的,如下图:
接着探讨:既然只给了上限值,电线生产厂家岂不就可以为所欲为了吗?
不是的,还有另一个规定,那就是对电线的电阻值给出了上限,如下图:
什么意思呢?以2.5平方铜线为例,如果你用的铜材非常好,线径可以低于1.78mm,但1000米长度的电线电阻不能高于7.41欧,反之,如果你用的铜材比较差,也不能用加大线径的办法来降低线阻,因为线径上限是1.9mm。
个人观点:这个做法看似偷懒,实则也属无奈之举吧,因为铜材的质量和价格确实不太稳定,如果把国标定的太严格,估计电线企业多数都难做到,所以,范围定宽点,让大小企业都有些机会,铜材质量稍差的,你就多用点铜,把线径做粗点,铜材质量好点的,你也别吃亏,线阻值能达到就行。
既然测量线径的意义已经降低了,那么,就要对电阻的测量更重视了。然而,我们知道,在不同的温度下,电线的电阻也是不一样的。
但国标中也提到了,在不同温度条件下的测电阻值,应以20度为标准,用温度校正系数进行修正,如下图:
为了去工地验收材料更简单一些,小编我就把去工地做验收的表格又进行了修改,尤其是对不同温度下的电阻值进行了温度系数校正,并升级成了如下两张表格。
有了这两张表格,无论春夏秋冬,我再去工地检测电线,为业主出具的数据就更有说服力了。比如昨天去工地验收电线时,实测100m的电线线阻是0.672欧,当时还给业主解释了半天,说阻值会受到温度的影响而发生变化,当时的室内温度大概在5度上下。
但是,这也并不一定意味着电线的线径真的可以随便低下去,以2.5平方电线为例,如果线径低于1.75mm,如果要把100m长的电线阻值控制在0.741欧以下,难度还是比较大的。
最后,对于咱老百姓家庭装修来说,建议电线一定要用靠谱的牌子,因为靠谱的牌子,铜材用量大,供应商稳定,价格也容易锁定,小厂子就难说了。
|