如今线损率已经成为各单位一项非常重要的管理指标,线损率大小是衡量各单位管理水平高低的重要数据,别看线损率就是一个简单的百分数,但是要把线损这跷跷板玩好那非常考验水平的哦!就比如我们经常遇到的“负电流”就非常的头疼是吧?它对线损率的影响很大,经验不足的人对负电流的成因大惑不解。
有些负电流是持续性的,有些负电流是时而有时而无,台区经理是任凭负电流兴风作浪却拿他没办法,今天我就分享大家一点干货,把我知道的几种负电流表现形式全部奉献给大家,希望给所有从事线损管理工作的同行带来便利,同时祝大家新的一年里线损管理再上新台阶,觉得有用的话请别忘了点赞关注哦!
据我长时间的实践总结,负电流有以下几种表现形式:
(1),电表进出线接反,这种情况对电工来说非常好理解,比如单相智能表正确接线是1端进2端出,这样就能正确的计量,如果变为2端进1端出,电流相对于正确接线时电流旋转了180度,这就是我们俗称的反向,智能表检测出反向电流于是对单相而言电表“功率反向”符号就显示出来了,对三相电表而言,电流符号前多了一个减号“-”
(2),电容过补偿造成电表显示负电流。
这种情况也比较容易理解,当电容自动投切装置故障或手动投入情况下,由于有功电流很小,电容投入较多,造成电容电流远远大于有功电流,功率因数角大于90度,Cos&为负值,因此智能表电流符号前显示负号。
(3),三相补偿电容发生一相熔断器烧断或失容。电容器三相容量正常并且功率因数角在0—90度之间,智能表电流符号前不会显示负号,假如补偿电容C相失容或熔断器烧断,那么三相电表A相电流元件流过iab,而B相电流元件流过电流为-iab,由于Pa=Ua*iab*Cos&;
Pb=Ub*(-iab)*Cos(60+&)当60+&大于90度时功率因数为负值,
所以智能表电流符号前将显示负号,当60+&小于90度时功率因数为正值,因此这种负电流会随着有功负荷的变化时而出现时而消失。
(4),电焊机焊接用电。电焊机实际上是特殊形式的变压器,主要为电感线圈构成,他的负电流形成机理和上述第三条补偿电容断相造成负电流原理基本一样,在此不做赘述,大家可以把向量图画出来就能明白。
(5),电表进出线在远端短接,至于为什么这样会造成电表显示负电流,我下期专门分享一篇文章分析原因,下图是原理简图。
原理电路
等效电路
(6),动力设备停产后,有功负荷几乎为零,控制变压器处于运行状态,这时控制变压器可以看成是一台微型380伏焊机用电,原理和本文第4项真实电焊机用电造成负电流基本一致,当正常生产时,功率因数上升,电表负电流又会消失。
(7),智能电表进、出线端子烧坏。智能电表电流采样元件为微欧级锰铜片串联在负载回路,负载电流在锰铜片电阻上产生微弱电压信号,电流越大电压越高,当进出线端子严重过热将把锰铜片上信号线烧断,造成电表显示负电流,产生较大数值正向或反向电量(视烧断哪根信号线而定)。
(8),电表接入相序和客户使用相不一致。这种情况非常罕见,对单相智能表而言都是出现在零火线接反的情况下,比方说电表工作电压接A相,电表计量零线电流,客户端火线却搭接在C相,于是在向量图上表现为A相电压和C相电流夹角大于90度,电表显示功率反向符号。这种情况我的作品中有专门案例,有兴趣的话可以搜索查看。
好了,今天的干货就分享到这里,这是我长期以来遇到的8种负电流形成表现形式,如果对从事线损管理工作的同行有些许帮助那真是善莫大焉!如果还有更加新奇的负电流表现形式,也请大家不吝分享,不足之处欢迎在评论区留言交流,谢谢!
|